wir haben hier einen relativ kleinen Serverraum, ca. 5x3m, davor ein Vorraum mit der USV, etwa mit dem gleichen Ausmaß von 5x3m.
In diesem Vorraum hängt ein 5kg CO²-Feuerlöscher.
Direkt daneben sind die beiden EDV-Büros mit jeweils ca. 6x4m.
Im ersten Büro, dass auch direkt einen Zugang zum Vorraum hat, hängt ebenfalls ein 5kg CO²-Feuerlöscher.
Im Flur davor hängt ein 9l und ein 6l Schaumlöscher.
Ich habe das mal ein einem Plan angehängt.
Im EDV-Bereich wurden mit Absicht nur CO²-Löscher aufgehängt.
Nun hat die Versicherung bei einer Begehung aber angemängelt, dass dort NUR CO²-Löscher hängen.
Wie seht ihr das, hat da die Versicherung recht? Oder reicht es, dass im Flur schon Schaumlöscher aufgehängt sind?In der EDV sind ausschließlich CO²-Löscher vorhanden. CO2 ist für die Brandbekämfpung fester, glutbildender Stoffe wie z.B. Papier oder Holz nicht geeignet. Zusätzlich zu den CO2-Löschern sollte im EDV-Bereich mindestens ein 9l-Schaumlöscher vorgehalten werden.
Außerdem habe ich noch Zweifel an der Größe der CO²-Löscher, da die Räume doch relativ klein sind. Wie seht ihr das?
Viele Grüße