Kompressoren

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Kompressoren

Beitrag von Uwe Beek »

Wie müssen Kompressoren aus Sicht des Brandschutzes untergebracht werden?
Muß eine Kompressor in einem feuerhemmenden/oder sogar feuerbeständigen Raum eingebaut werden?
Darf eine Kompressor Anlage an einer Halle angelagert werden?
Wenn JA, aufgrund welcher Grundlage?
Phoenix

Re: Kompressoren

Beitrag von Phoenix »

Das kann so pauschal nicht beantwortet werden.
Welchen Zweck hat den der Kompressor? Gibt es ein Brandschutzkonzept und eine Baugenehmigung für das Objekt? Handelt es sich um ein Industriebau gemäß der Industriebaurichtlinie?
Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Re: Kompressoren

Beitrag von Uwe Beek »

Hallo, der Kompressor soll bei der lufttechnischen Trennung von Materialien eingesetzt werden; ein Brandschutzkonzept wird erstellt, ebenfalls ist eine Baugenehmigung beantragt, der Bau erfolgt in Anpassung der Industriebaurichtlinie...nur wir möchten in der Planung gerne etwas Zeit gewinnen und ggfls. schon einen Container für den Kompressor bestellen, welchen wir dann außen an die umgebaute Halle stellen wollen.
Phoenix

Re: Kompressoren

Beitrag von Phoenix »

Also generell darf so ein Kompressor in einer Industriehalle ohne Abtrennung verbleiben.
Bei einem Container der an eine bestehende Halle angestellt werden soll, sieht es da schon wieder etwas anderst aus. Formal bräuchte man hierzu auch eine Baugenehmigung.
Antworten