BMA - Inspektion

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Antworten
neuwoges
Beiträge: 35
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Neubrandenburg

BMA - Inspektion

Beitrag von neuwoges »

Hallole,

welche Bestimmungen sagen etwas konkretes über Inspektion und Wartung einer BMA aus? Egal ob auf die Leitstelle der FW (Aufschaltbedingungen) aufgeschaltet oder auf eine andere ständig besetzte Stelle, bzw. auch nicht geforderte BMA.

Freundliche Grüße H.Becker
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: BMA - Inspektion

Beitrag von clammer »

DIN 14675 und DIN VDE 0833.
Je nach Versicherungsvertrag auch VdS 2095.

Gruß
C. Lammer
brandschutz-nrw
Beiträge: 1
Registriert: Mi 24.05.2023 16:57
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: BMA - Inspektion

Beitrag von brandschutz-nrw »

Umfangreiche Seite mit allen notwendigen Informationen:

https://www.baunetzwissen.de/brandschut ... ma-3183031
Brandschutz NRW
Klosterstr. 134
40211 Düsseldorf
Sebastian Schreiber
Beiträge: 4
Registriert: Mo 28.08.2023 15:18
Wohnort: Wachtberg
Kontaktdaten:

Re: BMA - Inspektion

Beitrag von Sebastian Schreiber »

Hi.

Im Detail steht in der DIN VDE 0833-1 in Verbindung mit DIN VDE 0833-2 alles was man wissen muss. Bei Brandwarnanlagen (nicht auf FW aufgeschaltete BMA) lohnt sich ein Blick in die VDE V 0826-2.

Hier kommt es auf die Forderung an.

Gruß, Sebastian Schreiber