Sicherheitsbeleuchtung

Beitrag von neuwoges »

Hallole,

mein Kollege kam mit der Forderung zu mir, dass unsere Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus eines bestehenden Hochhauses gemäß Wartungsprotokoll eine Beleuchtungsdauer von mindestens 8 Stunden haben muss. Er meinte auch, dass es eine neue Vorschrift dafür gibt.
Die bestehende Sicherheitsbeleuchtung leuchtet 3 Stunden - muss diese nun nachgerüstet werden (Anpassungspflicht?)
Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?

Ich bin ratlos.

Liebe Grüße
H. Becker
THE
Beiträge: 134
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Beitrag von THE »

Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?
Was Ihr Kollege meint, wird wohl nur Ihr Kollege beantworten können... :zwink:
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Beitrag von clammer »

Baurechtlich => siehe Hochhausverordnung ihres Bundeslandes
normativ => siehe DIN EN 50172 bzw. DIN V VDE V 0108-100 (Vornorm!)

Gruß
C. Lammer