Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Antworten
Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitrag von Uwe Beek »

Bei einer Begehung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Wärmesensorkabel (Abbrandkabel) nur zulässig sind bis zu einer Höhe von 7 Meter. a.) Hat jemand (ähnliche) auch diese Informationen? b.) Wo lässt es sich nachlesen?
Vielen Dank für die Unterstützung
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitrag von clammer »

Hallo Herr Beek,

es gibt hier verschiedene Gesichtspunkte.

Die VDE 0833 lässt linienförmige Wärmemelder bis zu einer Deckenhöhe von 9 m zu.

Die VdS 2095 schränkt dies wie folgt ein:
bis 6 m Deckenhöhe:
  • alle
bis 7,5 m Deckenhöhe:
  • nur Melder der Klasse A1
bis 9 m Deckenhöhe:
  • nur Melder der Klasse A1 I
Zusätzlich gibt es noch die Herstellervorgaben und die VdS-Anerkennungen. Hier kann es weitere Einschränkungen geben, die produktspezifisch sind.

Gruß
C. Lammer
Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitrag von Uwe Beek »

Vielen dank für die Hinweise Herr Lammer
Antworten