Seite 1 von 1
Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder
Verfasst: Fr 27.02.2015 9:38
von Uwe Beek
Bei einer Begehung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Wärmesensorkabel (Abbrandkabel) nur zulässig sind bis zu einer Höhe von 7 Meter. a.) Hat jemand (ähnliche) auch diese Informationen? b.) Wo lässt es sich nachlesen?
Vielen Dank für die Unterstützung
Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder
Verfasst: Fr 27.02.2015 18:29
von clammer
Hallo Herr Beek,
es gibt hier verschiedene Gesichtspunkte.
Die VDE 0833 lässt linienförmige Wärmemelder bis zu einer Deckenhöhe von 9 m zu.
Die VdS 2095 schränkt dies wie folgt ein:
bis 6 m Deckenhöhe:
bis 7,5 m Deckenhöhe:
bis 9 m Deckenhöhe:
- nur Melder der Klasse A1 I
Zusätzlich gibt es noch die Herstellervorgaben und die VdS-Anerkennungen. Hier kann es weitere Einschränkungen geben, die produktspezifisch sind.
Gruß
C. Lammer
Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder
Verfasst: Sa 28.02.2015 9:41
von Uwe Beek
Vielen dank für die Hinweise Herr Lammer